框架屋面柱筋弯锚不够,该如何补救
村八
村八 Lv.7
2016年08月29日 11:03:18
来自于建筑施工
只看楼主

碰到个楞头青的施工班组,屋面柱筋下料前再三强调要预留足够的弯锚长度,结果下料还是短了,屋面柱筋只平了板面,无法弯锚。现在监理单位要求整改,请问该如何进行整改呢?请各位大神指教!谢谢啦

碰到个楞头青的施工班组,屋面柱筋下料前再三强调要预留足够的弯锚长度,结果下料还是短了,屋面柱筋只平了板面,无法弯锚。现在监理单位要求整改,请问该如何进行整改呢?请各位大神指教!谢谢啦
免费打赏
qq_1471693673344
2016年08月29日 16:03:20
5楼
可以试一下按边 角 柱锚固做法中的梁的上部钢筋锚固到柱中。
回复
qq_1471693673344
2016年08月29日 16:03:49
6楼
顶层的边 角柱
回复
guandejian8
2016年08月29日 21:48:53
7楼
关键字:梁锚柱
回复
甲方施工员
2016年08月30日 08:32:11
8楼
给截断 接头在链接区内 重新焊接
回复
大虾大虾
2016年09月04日 08:19:37
9楼
接头在链接区内,重新焊接 。
回复
冯著
2016年09月04日 09:11:00
10楼
谢谢楼主分享
回复
yangfsong06
2016年09月04日 20:49:47
11楼
那只有梁锚柱了
回复

相关推荐