喷淋用水量为21L/s,只计算喷淋用水,消防水池用一根DN100进水管,怎么计算出水池容量呢,是否需要考虑到层数呢?地上三层地下一层。
喷淋用水量为21L/s,只计算喷淋用水,消防水池用一根DN100进水管,怎么计算出水池容量呢,是否需要考虑到层数呢?地上三层地下一层。
2楼
计算喷淋用水是按火灾延时来计算的,跟你的给水管没关系,如果考虑想做小消防水池而采用边补水边救火那个条文的可以用流量计实测流量。
回复
3楼
首先,消防容积=消防水量*火灾延续时间,与补水关系不大。只不过规范有最小管径要求。不小于DN100?
回复
4楼
lichangan1000 发表于 2016-9-5 16:54 首先,消防容积=消防水量*火灾延续时间,与补水关系不大。只不过规范有最小管径要求。不小于DN100?这样呀,我在网上找消防水池容量的计算方法,上面说用水量可以减去火灾延续期间补水量得出水池容量,再加大一点,这样原来是错误的么?
回复
5楼
你的计算,要征得消防局同意才行。主动权不在你,在消防局。
大家知道消防车来后也要从市政管道或小区管道消火栓吸水。此时补水能力要打问号吆。
回复
6楼
没有特别要求的话,喷淋一般火灾延续时间是1小时,所以喷淋的用水量是3.6*21*1=75.6立方