10KV双电源供电,可以用一个电源供电吗
baoji1997
baoji1997 Lv.2
2016年08月30日 22:14:05
只看楼主

本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 编辑 供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?

本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 编辑

供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?


438277352209943189.jpg

免费打赏
co1464581517689
2016年08月30日 23:41:05
2楼
如果要更换供电方式必须要通知当地地调征得同意后方同切换电源供电,你图片中的技术要求已经说的很清楚了,正常情况下两个电源都带电,负荷由其中一个电源带,另一个电源就是备用的,当一路电源失压后母联在无压无流的情况下就会动作合闸,负荷由另一路电源正常供电,就是会有瞬间停电。
回复
worufuping
2016年08月30日 23:59:54
3楼
不是两路吗?你怎么要改成一路?胡搞
回复
ljn112233
2016年08月31日 12:48:12
4楼
不可以。。。。。
回复
冷月无声01
2016年09月01日 23:57:55
5楼
暗备用改明备用?技术上应该没什么问题吧?咨询当地电力公司
回复
风平浪静02
2016年09月02日 08:48:19
6楼
这样的备用电源接入方法,安全性不高,容易产生误操作事故。
一般应该在高压侧进行电源切换。没有理由一部分负荷由这个电源供电,另一部分负荷由另一个电源供电的。不要担心高压侧线路容量不够,这是供电企业问题,他们是能够解决的。
回复
w3502127
2016年09月02日 08:49:35
7楼
顶。。。。。。
回复
开心老爸
2016年09月02日 09:12:13
8楼
不可以。一路电源能称为“双回路”?
回复
a396673967
2016年09月02日 10:33:54
9楼
风平浪静02 发表于 2016-9-2 08:48 这样的备用电源接入方法,安全性不高,容易产生误操作事故。一般应该在高压侧进行电源切换。没有理由一部 … 是两路10KV进线,一路出线带一个变压器吗?
回复
风平浪静02
2016年09月02日 10:51:47
10楼
a396673967 发表于 2016-9-2 10:33 是两路10KV进线,一路出线带一个变压器吗?完全可以呀。这叫双电源供电,主要是提高供电可靠性。当一路10kV线路停电时,由另一路10kV线路供电。这是一种常用的供电方式。但是两路10kV电源必须是闭锁的。
回复
a396673967
2016年09月02日 14:18:57
11楼
风平浪静02 发表于 2016-9-2 10:51 完全可以呀。这叫双电源供电,主要是提高供电可靠性。当一路10kV线路停电时,由另一路10kV线路供电。这是 …这样主要在什么场合用啊,满足非消防一级/二级负荷要求吗,
回复

相关推荐

APP内打开