10KV双电源供电,可以用一个电源供电吗
baoji1997
baoji1997 Lv.2
2016年08月30日 22:14:05
只看楼主

本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 编辑 供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?

本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 编辑

供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?


438277352209943189.jpg

免费打赏
尼莫900
2016年09月08日 14:33:27
22楼
学习学习,好东西
回复
娶个好难
2016年09月19日 17:41:49
23楼
只要两路之间进行互锁,,就没有问题,关键是,在切换时有短时的失电,后配配备了UPS的情况下,这种短时失电是可以接受的
回复
刘星星
2016年09月20日 08:53:52
24楼
要求两路10KV电源与要求设2台变压器是两个概念 我们单位设计的项目里有规范明确要求的 三专 专用变压器 专用开关 专用线路
所以我觉得两路10KV电源进线接两个变压器 完全是供电部门从保证用电的可靠性上出发的 理论上设一台变压器也是没问题的 如不是请问规范有明确要求么
回复
z532736
2016年09月20日 10:14:54
25楼
这个不是很正常的电路吗?两个进线 一台母联,两个进线柜就是双电源呀!这个不过是加了备自投而已!
回复
北域尘埃
2016年09月20日 10:22:12
26楼
楼主有图纸没,发上来让我看看
回复
home10888
2016年09月20日 16:35:20
27楼
这个设计是两路不同上级路由的10KV,两路同时工作,又互为备份,每路10KV又能带载所有负荷,楼主想甩掉不靠谱的那一路10KV,只用靠谱的一路10KV?那就变成单路10KV供电了,你不能保证现在觉得靠谱的一路以后会不会出问题,要出了问题岂不是没得备份了?
回复
co1475893926475
2016年10月19日 15:59:44
28楼
home10888 发表于 2016-9-20 16:35 这个设计是两路不同上级路由的10KV,两路同时工作,又互为备份,每路10KV又能带载所有负荷,楼主想甩掉不靠 …正解,给力!
回复
abaozi
2016年10月20日 21:24:29
29楼
这样的备用电源接入方法,安全性不高,容易产生误操作事故。
一般应该在高压侧进行电源切换。没有理由一部分负荷由这个电源供电,另一部分负荷由另一个电源供电的。不要担心高压侧线路容量不够,这是供电企业问题,他们是能够解决的。
回复
希望在前方
2016年10月21日 08:40:23
30楼
路过..........
回复
li13736371738
2016年10月21日 10:12:39
31楼
谢谢大家的讨论