水平支撑未与钢柱拉接问题!
五六小客
2016年08月31日 14:16:35
只看楼主

审图提出:屋面斜角处水平支撑未与钢柱拉接,如图,这个怎么处理,特别是右边部分,(左边是否可以把系杆向上移至钢柱处)?

审图提出:屋面斜角处水平支撑未与钢柱拉接,如图,这个怎么处理,特别是右边部分,(左边是否可以把系杆向上移至钢柱处)?
1.png

1.png

免费打赏
win1200
2016年09月13日 10:09:07
32楼
回复
wukunlong_522
2016年09月13日 10:11:17
33楼
这个问题提得很好
回复
co1463382476506
2016年09月13日 13:51:30
34楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
筑诚何工
2016年09月14日 08:59:33
35楼
回复
win1200
2016年09月14日 15:47:59
36楼
回复
chinalxb
2016年09月15日 09:01:15
37楼
按照中间设置支撑的做法去做就好了,只是支撑的夹角不满足要求,这种畸形结构形式不能求全,更何况你的中部设置的支撑夹角本来就不满足要求。
回复
chinalxb
2016年09月15日 09:06:00
38楼
主要解决的是水平支撑与竖向柱间支撑对上,形成刚体,体系完整,传力明确。
回复
筑诚何工
2016年09月18日 13:53:24
39楼
回复
killerjacks
2016年09月18日 14:25:00
40楼
修改水平支撑布置,并且要与柱间支撑的位置能对应上,就可以解决问题。