成套装配中浪涌保护器的配置与接线问题
shenghejihe
2016年09月01日 15:24:01
只看楼主

如图1,图中的浪涌保护器选用的是I级保护,配套的保护开关采用的是160A/4P的塑壳断路器,而此配电箱的总开关电流最大值是40A的4P漏电断路器。个人感觉这样很不合理。 因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线? 图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?

如图1,图中的浪涌保护器选用的是I级保护,配套的保护开关采用的是160A/4P的塑壳断路器,而此配电箱的总开关电流最大值是40A的4P漏电断路器。个人感觉这样很不合理。
因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线?
图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?
个人感觉浪涌保护器及其保护开关(或熔断器)都应该设置在配电箱进线开关的上端,这样在安装和配线上比较合适。现在的低压配电柜进线总柜上的浪涌保护器都是设置在进线开关前端,为什么配电箱不可以设置在总开关前端呢?

图1.png


图2.png

免费打赏
cdj23983
2016年09月03日 08:38:42
2楼
放在不同的位置,保护的区域不同,不是随便放的,关于线径的选择大小,有的浪涌厂家有明确要求,国标防雷也有明确要求,线径当然越粗越好!一般按熔断器或开关的额定电流选择,保证泄流时不会被烧毁,严格的地方要求浪涌出现接到地排又短又直!
回复
shenghejihe
2016年09月03日 11:27:04
3楼
cdj23983 发表于 2016-9-3 08:38 放在不同的位置,保护的区域不同,不是随便放的,关于线径的选择大小,有的浪涌厂家有明确要求,国标防雷也 …在实际安装接线中,浪涌的接地线长度不能大于50CM,这个明白。可这样设计很不合理,如果按你所说,按保护开关电流值选择导线,那总开关的接线端根本就塞不进去的。像总开关32A的我们接线只能选择6平方导线了。没办法再大了。
回复
cdj23983
2016年09月03日 11:49:13
4楼
可以加汇流(排)端子引接的
回复
lipingxx
2016年09月22日 15:18:42
5楼
像这样的我们一般按主开关配的,要是主开关很大就按浪涌上一级开关配线,一般浪涌配到25或35已经很大了
回复
co1474532006514
2016年09月22日 16:23:40
6楼
cdj23983 发表于 2016-9-3 08:38 放在不同的位置,保护的区域不同,不是随便放的,关于线径的选择大小,有的浪涌厂家有明确要求,国标防雷也 …越粗越好,来个50..70 线怎么接??
回复
co1475649170620
2016年10月06日 10:29:57
7楼
来看看,学习下!赚点土木比,来访必回!!!
回复
chintxiaomo
2016年11月24日 16:35:43
8楼
学习路过:):):):):):)
回复
丷叶落之秋
2016年11月25日 22:48:08
9楼
学习!赚点土木币
回复
三吩氤记
2017年02月16日 11:54:03
10楼
学习 路过
回复
blmin
2017年02月24日 15:51:44
11楼
都是设计人员瞎搞的。
回复

相关推荐

APP内打开