如图1,图中的浪涌保护器选用的是I级保护,配套的保护开关采用的是160A/4P的塑壳断路器,而此配电箱的总开关电流最大值是40A的4P漏电断路器。个人感觉这样很不合理。 因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线? 图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?
因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线?
图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?
个人感觉浪涌保护器及其保护开关(或熔断器)都应该设置在配电箱进线开关的上端,这样在安装和配线上比较合适。现在的低压配电柜进线总柜上的浪涌保护器都是设置在进线开关前端,为什么配电箱不可以设置在总开关前端呢?