6kv变电所,上星期投入的零序电流保护,进线柜在电机启动时<进线柜零序投入后第一次启动>零序电流保护跳闸,零序动作电流300A,电机柜零序保护与进线柜保护动作参数均60A,0.3秒。零序互感器变比200/1,后观察在市电投入,只投入小负荷的情况下,各相电流为6点多安,三相平衡,但零序电流却为13点多安,后核实上级变电所,零序电流正常,请问零序电流是什么情况造成的?
6kv变电所,上星期投入的零序电流保护,进线柜在电机启动时<进线柜零序投入后第一次启动>零序电流保护跳闸,零序动作电流300A,电机柜零序保护与进线柜保护动作参数均60A,0.3秒。零序互感器变比200/1,后观察在市电投入,只投入小负荷的情况下,各相电流为6点多安,三相平衡,但零序电流却为13点多安,后核实上级变电所,零序电流正常,请问零序电流是什么情况造成的?