6kv变电所,上星期投入的零序电流保护,进线柜在电机启动时<进线柜零序投入后第一次启动>零序电流保护跳闸,零序动作电流300A,电机柜零序保护与进线柜保护动作参数均60A,0.3秒。零序互感器变比200/1,后观察在市电投入,只投入小负荷的情况下,各相电流为6点多安,三相平衡,但零序电流却为13点多安,后核实上级变电所,零序电流正常,请问零序电流是什么情况造成的?

6kv变电所,上星期投入的零序电流保护,进线柜在电机启动时<进线柜零序投入后第一次启动>零序电流保护跳闸,零序动作电流300A,电机柜零序保护与进线柜保护动作参数均60A,0.3秒。零序互感器变比200/1,后观察在市电投入,只投入小负荷的情况下,各相电流为6点多安,三相平衡,但零序电流却为13点多安,后核实上级变电所,零序电流正常,请问零序电流是什么情况造成的?
免费打赏
qq_1472720715984
2016年09月01日 17:20:45
2楼
哪位大神帮帮忙!
回复
ysg82311
2016年09月07日 17:06:35
3楼
检查一下电缆的接地线有没正确的穿入零序CT.
回复
showin3690
2017年01月05日 21:23:37
4楼
给零序互感器坐下是试验看看
回复
冷月无声01
2017年01月09日 01:01:31
5楼
这位仁兄,你们的系统是小电阻接地系统吗?这么大的零序电流?
1、进线柜与电机柜零序保护无配合
2、电缆接地是否回穿零序电流互感器
3、电机启动瞬间,合闸不同期必然会有不平衡电流产生,保护动作时限躲过电机启动
4、是否有谐波存在,3(6、9、12....)次谐波表现为零序电流
5、电缆、电机是否存在接地故障?