【洪飞宇原创】11G101-1真的爆出了错误?
vexyu
vexyu Lv.13
2016年09月02日 13:36:21
只看楼主

最近好久没来给各位设计的小伙伴更文啦,甚是想念啊,马上又要周末了,准备注考的复习的都差不多了吧,想当年我拿下注考的时候,可是费了一点劲啊,大家加油吧!最近在研究规范图集,无意中发现了一个惊天的秘密,如下...............《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第 8.3.3条规定:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的


最近好久没来给各位设计的小伙伴更文啦,甚是想念啊,马上又要周末了,准备注考的复习的都差不多了吧,想当年我拿下注考的时候,可是费了一点劲啊,大家加油吧!最近在研究规范图集,无意中发现了一个惊天的秘密,如下...............


《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第 8.3.3条规定:

当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。


但是在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1第60页中,柱筋的锚固投影长度取成了0.5LabE


1.jpg


在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1第79页中,梁筋的锚固投影长度取成了0.4LabE


2.jpg


显然11G101-1与《混凝土结构设计规范》中关于投影长度的规定是不一致的,是否是因为11G101-1习惯性沿用普通钢筋锚固直段长度值,而忽略了机械锚固与普通钢筋锚固的区别呢?


3.jpg


本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!

094557oz1yz191fhoo0ovy.jpg.thumb.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


094557oz1yz191fhoo0ovy.jpg.thumb.jpg

免费打赏
陪你去看海
2016年09月05日 09:12:14
2楼
感谢提供,顶一下!!!
回复
dream_168
2016年09月05日 10:45:26
3楼
抗规小改动。一大堆图集作废!
过两年抗规大改,又一大堆作废!腐败
回复
腾龙飞来
2016年09月05日 11:20:30
4楼
感谢分享,确应是0.6
回复
jszxwsw
2016年09月05日 14:47:30
5楼
感谢提供,顶一下!!
回复
快乐安平
2016年09月05日 15:00:06
6楼
感谢楼主分享
回复
jszxwsw
2016年09月13日 13:36:37
7楼
【调笑令】·里约奥运
奥运,奥运,公平本为祖训。吕斌拳击被败,接力重跑转运。
运转,运转,女排夺金彰显。
回复
cardina
2016年09月14日 08:54:28
8楼
本帖最后由 cardina 于 2016-9-14 08:56 编辑

就是0.5,这是混凝土规范自身的问题,跟图集没有任何关系。大家看一下混规9.3.6条图9.3.6就是0.5Lab,而且混规的11.36.7条图11.6.7(e)同样也是0.5Labe,可是混规8.3.3条确实是0.6Lab,这是规范自身的矛盾啊?
回复
txs426
2016年09月16日 09:08:25
9楼
谢谢楼主分享资料。
回复
mingchunz
2016年09月30日 14:38:03
10楼
你还以为自己发现了新大陆呢!而且本身就是故意这样的。去研究下吧。
回复
w2219092009
2016年09月30日 17:00:30
11楼
感谢提供,顶一下!!!
回复

相关推荐