竣工验收后,发现地下二层柱子严重倾斜,这种该怎么办啊?
startb
startb Lv.5
2016年09月02日 22:59:02
只看楼主

新买的房子要收房了,偶然在地下二层发现这么一根柱子。。。垂直度非常差,目视倾斜度如图,倾斜情况大致可以参考对比压力排水管和门框。 小弟做安装的,对于结构不太了解,有哪位 老师能告知下这样的危害和违反了哪些规范吗? 还有,这种出加固方案的话,一般是怎么处理啊? 现在让我收房,感觉慌慌的。

新买的房子要收房了,偶然在地下二层发现这么一根柱子。。。垂直度非常差,目视倾斜度如图,倾斜情况大致可以参考对比压力排水管和门框。

小弟做安装的,对于结构不太了解,有哪位 老师能告知下这样的危害和违反了哪些规范吗?

还有,这种出加固方案的话,一般是怎么处理啊? 现在让我收房,感觉慌慌的。

IMG_7023.JPG

IMG_7023.JPG

免费打赏
蔡昌辉
2016年09月03日 11:38:49
2楼
这个问题有点严重,规范只允许偏差8毫米。如果偏差在24毫米内,可以暂不处理,在下道工序施工时(装饰)予以修补。如果偏差大于24毫米,那就得采取加固甚至返工重做了。当然一切前提是要这个倾斜已稳定,不会再倾斜。
回复
jszxwsw
2016年09月05日 14:59:36
3楼
设计改成斜柱验算一下,应该没问题,手续没法走
回复