2楼
提问不专业。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2016-9-6 08:56 提问不专业。请问如何提问才算专业?你是否弄明白我提的问题?少拿那些玄之又玄的术语,请讲的直白些。
回复
4楼
正因为你提的问题,别人看不懂。才说你不专业。
首先是给水管还是排水管?
给水管只有承插管,才考虑拐弯处支墩,怕承插处脱节。其他管材,是基础不是支墩;与坡度啥关系?
排水管也是基础,管枕只有平口管箍才需要,走向的坡度?怪怪的水专业无此名词。
直埋一般热水管外保温直埋。 其他给水、排水埋地都是直埋,不用强调。
回复
5楼
问的问题,别人看不懂,要谦虚。
回复
6楼
学习了。。。。。。。。
回复
7楼
看来我提问的问题是在是太笼统了,既不是排水管也不是给水管,而是DN200*8.0的工业循环水管,管子入口是污水处理厂的中水,经该管道输送至2800M以外的工业企业,管材外表面采用的是氯磺聚乙烯防腐涂料防腐,连接方法是手工焊接,铺设方法是直埋地下,坡度千分之一,最低埋深3.9米,不涉及弯头。我想问的是这么远的距离输送会不会产生不均匀下沉?为了确保坡度是否需要加设支墩?如果加支墩,谁又知道怎样加好?不知这次我说清楚了没有。
回复
8楼
中水,还需要循环?
中水供到2800m以外,属压力供水。
为何强调坡度?(有没有必要?),想放空?如果沿途地势起伏较大,还要保证坡度?为何不能沿地势敷设,减少土方量,在局部低的地方设排水管?
用支墩保证坡度?
不均匀沉降首先要选柔性连接管材,+管道基础。什么管材、连接方式?
回复
9楼
谢谢大神分享
回复
10楼
lichangan1000 发表于 2016-9-9 12:31 中水,还需要循环?中水供到2800m以外,属压力供水。为何强调坡度?(有没有必要?),想放空?如果沿途 …输送到2800米外的中水是提供建在此处的冷库冷用却循环水,原来用自来水,循环冷却水自成体系。流入的中水只做补充及冲洗货场,属于节能项目。这个污水处理厂处理的水也不是工厂废水,而是货场冲洗时从地下抽上来的水和雨水。这个货场是具备装卸和储存化学原料的周转场,冲洗货场的废水是需要无害处理后才可以排放,这种处理的特点是排放集中、量大,时断时续,所以很少用泵,只有当集中暴雨时才可能开泵,但是排放的地点也不是冷库,而是另有地点,这个问题与我所提问题无关。我想知道的是这么远的距离输送仅靠自然落差如果坡度在管道中间某些地方出现变化会否影响使用。如果影响,是否需要加设基础——即我说的支墩以保证坡度不变。
回复
11楼
不错不错不错不错不错不错不错不错
回复