短路短延时反时限保护及短路短延时定时限保护
大秦秦
大秦秦 Lv.2
2016年09月06日 16:03:39
只看楼主

请假下大家、过流脱扣器不是三种么;瞬时过电流脱口器、短延时过电流脱扣器、长延时过电流脱扣器。然后瞬时过电流脱口器用于短路保护,长延时过电流脱扣器用于过载保护,短延时过电流脱扣器用于什么保护?怎么才具备选择型; 下图是常熟的CW系列智断、 但是这里面的中间两个短延时保护没看懂、怎么又有反时和定时存在,反时不是应该用于过流保护么?

请假下大家、过流脱扣器不是三种么;瞬时过电流脱口器、短延时过电流脱扣器、长延时过电流脱扣器。然后瞬时过电流脱口器用于短路保护,长延时过电流脱扣器用于过载保护,短延时过电流脱扣器用于什么保护?怎么才具备选择型;
下图是常熟的CW系列智断、 但是这里面的中间两个短延时保护没看懂、怎么又有反时和定时存在,反时不是应该用于过流保护么?

断路器.png

免费打赏
的散热
2016年09月06日 20:52:04
2楼
短路短延时作为下级保护的后备保护,整定时间为0.4S。整定值应小于末端电流/1.3同时应该躲开线路最大一台电机全启动电流
回复
大秦秦
2016年09月06日 21:05:51
3楼
的散热 发表于 2016-9-6 20:52 短路短延时作为下级保护的后备保护,整定时间为0.4S。整定值应小于末端电流/1.3同时应该躲开线路最大一台电 …请教下 截图中短路短延时 有2种、分别是什么意思啊、 为嘛短路短延时里面还有反定时啊 ,有啥用?
回复
的散热
2016年09月07日 16:51:15
4楼
反时限:故障电流越大,动作时间越短
回复
希望在前方
2016年09月19日 07:56:58
5楼
路过,看看
回复
猪头阿三
2016年09月19日 08:38:53
6楼

感谢楼主的无私奉献
回复
猪头阿三
2016年09月19日 08:39:21
7楼

感谢楼主的无私奉献
回复
smartspring
2016年09月19日 09:14:42
8楼
的散热 发表于 2016-9-6 20:52 短路短延时作为下级保护的后备保护,整定时间为0.4S。整定值应小于末端电流/1.3同时应该躲开线路最大一台电 …进来学习一下。请教短延时作为下级保护的后备是其唯一的用途吗?