2楼
这个表咋用的哦? GB50015第3.6.1条
回复
3楼
按每个立管、每栋楼、几栋楼计算秒流量就可以。完全可以用电脑计算,而不是手算。
回复
4楼
服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量 什么时候按最大时计算呢?还是一直按设计秒流量计算?
回复
5楼
用秒流量计算,当数值等于40l/s时,此时就是秒流量等于最大时流量。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-9-7 11:35 用秒流量计算,当数值等于40l/s时,此时就是秒流量等于最大时流量。哦哦 谢谢大神:victory:
回复
7楼
秒流量计算
回复
8楼
lichangan1000 发表于 2016-9-7 12:31 秒流量计算这个是用EXCEL做的一个计算表吧
回复
9楼
苗木青春 发表于 2016-9-7 14:26 这个是用EXCEL做的一个计算表吧哦哦 ,可不可以发我学习哈?
回复
10楼
发给你,你就不是学习啦。是抄:lol
回复
11楼
可以计算立管、一栋楼、几栋楼,小区给水秒流量。可以计算分区的加压泵秒流量。
若是销售,可以值几个钱?
回复