关于电气资料 隐检和检验批的关系 估计你们都没注意过
playyoung
playyoung Lv.6
2016年09月07日 11:15:07
只看楼主

大型基础底板防雷接地施工时 按流水段划分做隐蔽验收 内容是否包括 等电位(给等电位甩的接地)和引下线(桩基和引下线钢筋焊接)。本人认为隐检内容中不应该有等电位内容 (因为关于等电位的只是预留了个接地点而已,并且接地网不应算等电位),勉勉强强引下线有跟桩基焊接或者接地网焊接的可以算在隐检内容中。但引下线是6层以下一个检验批,土建没一个流水段都隐蔽验收,我对应也都要隐蔽验收 接地装置的检验批可以随流水段, 可是引下线怎么办?监理说一个隐蔽验收记录对应一个检验批,那岂不是引下线我要做很多个。我就想问问专家,可不可以N个隐蔽验收记录对应一个检验批 另外一个隐蔽验收记录中可否体现多个分项 还是必须一个隐蔽验收只能有一个分项 ,另外有必要做等电位的隐蔽验收单么?如果真按监理说 土建一个底板分30段 那每一段 我都要做3个隐蔽验收 3个检验批 3x3x30=90页 还没算面单 和别的 再要5份 让不让人活了

2016年09月19日 17:37:37
12楼
回复
win1200
2016年09月21日 17:42:50
13楼
回复
wangyan80
2016年09月21日 20:15:26
14楼
playyoung 发表于 2016-9-13 21:38 这个我懂,比如监理定了就按流水段划分,一个流水段有10个柱子,每个柱子打灰的时间不一样,是按实际做几 …检验批报验单应该附一个检验批验收记录和一个隐蔽验收记录,日期应对应。如果是打灰的还应附有其他施工记录。
回复
筑诚何工
2016年09月22日 10:36:12
15楼
回复
win1200
2016年09月22日 17:26:34
16楼
回复
筑诚何工
2016年09月23日 10:15:37
17楼
回复
win1200
2016年09月23日 10:29:37
18楼
回复
筑诚何工
2016年09月23日 14:28:11
19楼
回复
筑诚何工
2016年09月26日 10:40:50
20楼
回复
筑诚何工
2016年09月26日 10:42:22
21楼
回复

相关推荐

APP内打开