钢结构检测,急!
njutcquc
njutcquc Lv.12
2016年09月07日 23:54:57
只看楼主

请教各位,针对《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中10.3.4条款提出的单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,规范中没有明确检测细则,以下几个问题还请各位多多指教:1、钢结构主体结构的整体垂直度:规范要求对每个检查的立面,除两列角柱外,上应选取一列中间柱;(1)假如检测的立面共测了5个柱,每个柱有两个方向的垂直偏差,那主体结构的整体垂直度如何定义?取5个柱垂直偏差的最大值么?

请教各位,针对《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中10.3.4条款提出的单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,规范中没有明确检测细则,以下几个问题还请各位多多指教:
1、钢结构主体结构的整体垂直度:
规范要求对每个检查的立面,除两列角柱外,上应选取一列中间柱;
(1)假如检测的立面共测了5个柱,每个柱有两个方向的垂直偏差,那主体结构的整体垂直度如何定义?取5个柱垂直偏差的最大值么?
(2)5个柱子可能偏移的方向不一致,如何定义整体垂直度?
2、钢结构主体结构的整体平面弯曲:
(1)钢结构主体结构的平面弯曲是否可以认为是检测立面梁的整体平面弯曲?按照规范所画示意图,需找到立面的中点,用全站仪打坐标,中点的位置有疑义,误差较大;
(2)整体平面弯曲是否仅检测钢结构长边方向?
免费打赏
张叁疯
2016年09月08日 08:21:28
3楼
偏移的方向不一致没关系,关键是看你偏了多少,其背后的原因是会产生偏心弯矩!!!!
回复
张叁疯
2016年09月08日 08:22:57
4楼
只要位移不大满足规范要求(垂直度)不管向哪偏都没事,个人觉得
回复
zl134625
2016年09月08日 08:54:41
5楼

非常期待解答