我想请教66kV GIS电压互感器开口三角形的电压是100V还是100/3V,什么情况下是100V,什么情况下是100/3V,具体怎样区分。

我想请教66kV GIS电压互感器开口三角形的电压是100V还是100/3V,什么情况下是100V,什么情况下是100/3V,具体怎样区分。
免费打赏
wu581176
2007年11月20日 08:32:47
2楼
电压互感器剩余电压绕组的电压与系统的接地方式有关,中性点非有效接地系统的电压互感器剩余电压绕组的电压为100V,性点有效接地系统的电压互感器剩余电压绕组的电压为100/3V。它们都是使在系统出现单相接地故障时,开口三角的电压为100V。