公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠
1,这个自锁线圈起什么作用,
2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效?
谢谢各位给指点下。
32楼
1、这是闭锁线圈,在保护回路中起闭锁或联锁作用,单电源进线或出线(没连锁)时可取消闭锁线圈,在双回路电源供电时不能取消;闭锁线圈一般都用DC220V或DC110V(DC220V控制回路时,闭锁线圈加串1电阻);
2、高压合闸后开关不能储能,要合低压开关才能储能,就是直流屏问题了,这种状况是电池不充电了,建议更换整组电池
回复
33楼
赞同9楼的说法,合闸闭锁就是为了不让两路电源同时进来而设置的,A路电源工作时B路电源不能投入,B路电源工作时A路电源不能投入!
“打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源”——自锁头向上相当强制解锁,解锁后当然就可以合闸啦!自锁线圈为110V也是没有问题的,因为它的前面有一个整流桥和降压回路!
在另一路电源没有安装投入之前,为了保证系统能够正常工作,可以将闭锁接点短接,暂时取消两路电源的互锁功能!
至于不能储能,你看一看储能旋扭打在通电的位置没有?真空开关若没有储能的话,是合不上闸的!必须先储能,后合闸!
因没有看到你的全图,故解释的有可能和实际情况有所区别,但是出入不会很大!
回复
34楼
好像是双电源的电气闭锁
回复
35楼
新人路过~~~~~~~~
回复
36楼
谢谢楼主分享
回复
37楼
回复
38楼
谢谢,楼主学习了
回复
39楼
学习看看,感谢分享
回复
40楼
电压不对.........
回复
41楼
发电机出口断路器厂家山东泰开赵先生18254832832