建筑设计防火规范:8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

建筑设计防火规范: 8.3.3
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
4 建筑高度大于100m的住宅建筑。



其中第2条,“的”字前面的定语含不含“二类高层建筑”?
如果含,那么该条的意思是二类高层公共建筑的公共活动用房、走道......宜设置自喷;
如果不含,那么该条的意思是二类高层公共建筑均需设置自喷,但其地下半地下室仅需在公共活动用房、走道....设置自喷。

大神们,这条规范究竟要怎么理解?条文解释里面也没看到相关解释内容。
免费打赏
明太祖
2016年09月13日 23:18:51
12楼
圣火2016 发表于 2016-9-13 15:22 也不能说忽略了,一类全设(包括地上和地下)。所以二类才有地下半地下愿大家有个美好的专业展示舞台
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年09月14日 10:33:52
13楼
东东确实是好东东,值得学习和收藏
回复
lkjh12345321545
2016年09月14日 10:40:12
14楼
知识不够,来论坛学习的,继续关注中。
回复
tfytfky15456563
2016年09月14日 10:47:03
15楼
非常感谢楼主的奉献精神,为我等的楷模,老感觉自己的水平提不上去,是实践太少,还是悟性太差啊,感觉很痛苦,希望能对我有帮助。
回复
tydftyydf54853
2016年09月14日 10:54:58
16楼
真是不错,正查这方面资料呢,下载下来了,谢谢楼主的分享哈!!!
回复
给排水设计佬
2016年09月14日 12:38:02
17楼
没啥看头,就是二类公建及地下室的:走道,活动室等。
回复
tracyxjl
2016年09月14日 13:03:19
18楼
学习了。。学习了。。。
回复
lingdangly
2016年09月14日 14:15:48
19楼
我的一个朋友问过消防研究所了,最后的结论是:“二类高层公共建筑及其地下半地下室”是整体的主语,所以二类高层公共建筑不需要全部设,只是在公共活动用房、走道、旅店客房...才需要设。
感谢楼上各位大神们的回复。