【规范讨论】关于二类公共建筑设置自喷问题
lingdangly
lingdangly Lv.2
2016年09月12日 19:51:53
只看楼主

建筑设计防火规范:8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

建筑设计防火规范: 8.3.3
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
4 建筑高度大于100m的住宅建筑。



其中第2条,“的”字前面的定语含不含“二类高层建筑”?
如果含,那么该条的意思是二类高层公共建筑的公共活动用房、走道......宜设置自喷;
如果不含,那么该条的意思是二类高层公共建筑均需设置自喷,但其地下半地下室仅需在公共活动用房、走道....设置自喷。

大神们,这条规范究竟要怎么理解?条文解释里面也没看到相关解释内容。
免费打赏
co1489021993867
2017年06月26日 09:25:26
62楼
lingdangly 发表于 2016-9-14 14:15 我的一个朋友问过消防研究所了,最后的结论是:“二类高层公共建筑及其地下半地下室”是整体的主语,所以二 …同意!个人理解规范的表述也是这个意思:“对于二类高层公共建筑,只在它的部分位置设:公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物物品库房、自动扶梯底部。”只是不明白的是,具体啥叫公共活动用房:二类高层的商店营业厅算吗?
回复
co1489021993867
2017年06月26日 09:25:28
63楼
2017年06月26日 09:25:54
64楼
lingdangly 发表于 2016-9-14 14:15 我的一个朋友问过消防研究所了,最后的结论是:“二类高层公共建筑及其地下半地下室”是整体的主语,所以二 …同意!个人理解规范的表述也是这个意思:“对于二类高层公共建筑,只在它的部分位置设:公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物物品库房、自动扶梯底部。” 只是不明白的是,具体啥叫公共活动用房:二类高层的商店营业厅算吗?
回复
lichangan1000
2017年06月26日 10:35:05
65楼
设计,对语文是有要求的。准确理解规范,是对每个人的最低要求。,一味图安全,置规范条文于不顾,只能在低端徘徊。
回复
alianle
2017年08月15日 17:48:47
66楼
整体作为定语合理,只是不懂得二类高层公建的公共卫生间算不算公共活动用房,要否设自喷?