本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑 规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?
本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑
规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?
2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?
12楼
个人认为a取2。
回复
13楼
本帖最后由 vatybbs 于 2016-9-19 14:36 编辑
说1.5的看清楚规范,系数1.5里面有办公楼吗?用1.5算这道题肯定没分。
回复
14楼
按规范照本宣科的话,通气管应该是选DN125,但规范没有列这个规格的,迷茫了。。。
回复
15楼
a取2是肯定的,正常情况下应该乘系数0.9。
回复
16楼
感觉专家每次是故意整几个模棱两可的题!?
回复
17楼
swuti 发表于 2016-9-14 11:50 还有一个,超过15层,流量能力宜乘0.9系数,到底乘不乘?取DN100且结合通气管每层连接,可以乘,但是结果还是这个
回复
18楼
飞机都去哪了 发表于 2016-9-21 11:11 取DN100且结合通气管每层连接,可以乘,但是结果还是这个结果还是这个就不会讨论了。不乘,DN100够;乘,DN100就不够了。
回复
19楼
飞机都去哪了 发表于 2016-9-21 11:11 取DN100且结合通气管每层连接,可以乘,但是结果还是这个8.8>8.39>8.8*0.9=7.92
回复
20楼
swuti 发表于 2016-9-21 11:56 8.8>8.39>8.8*0.9=7.92恩,是的,我算错了,应该是DN125
回复
21楼
这题目 楼主 可能没有注意到 一点,就是 隐藏了一个信息,一根污水管 上面 有7个大便器,按 4.6.3 就是要设环形通气管, 然后就是 专用通气管+环形通气管的组合, DN100 的 是 11.5L/S ,满足 排水要求