UPS的低压配电的几个疑问
blueorderbian
2016年09月13日 18:01:30
只看楼主

大家好,我是做弱电的,现在需要配一个UPS的低压配电,有几个概念不清楚,想请教下: 1. 我们通常的做法是UPS的进线由强电送到机房,UPS再配一个配电箱,再接到各个弱电竖井。我查了一些资料,一般的低压配电建议只有三级,那到到UPS的进线最少也是二级了,是不是从UPS输出只能有一级了?通常因为范围的原因,可能还需要两级。 2. 总配电箱的回路开关与分配电箱的总开关的整定电流是如何定的呢,如果总配电箱的要大于分配电箱的,那么是不是分回路的计算电流按负载计算,总配电箱的回路开关按分回路的配电箱的总开关的整定电流作为计算电流呢?

大家好,我是做弱电的,现在需要配一个UPS的低压配电,有几个概念不清楚,想请教下:

1. 我们通常的做法是UPS的进线由强电送到机房,UPS再配一个配电箱,再接到各个弱电竖井。我查了一些资料,一般的低压配电建议只有三级,那到到UPS的进线最少也是二级了,是不是从UPS输出只能有一级了?通常因为范围的原因,可能还需要两级。

2. 总配电箱的回路开关与分配电箱的总开关的整定电流是如何定的呢,如果总配电箱的要大于分配电箱的,那么是不是分回路的计算电流按负载计算,总配电箱的回路开关按分回路的配电箱的总开关的整定电流作为计算电流呢?

3. 因为弱电间的设备用电量都不大,按照规范要求可以插座箱的形式进行链式分配,5个设备。又说如果用电量小,可以增加设备数量。一般最多是多少个设备呢。规范里的设备是指一台设备比如交换机,还是一个弱电间的所有设备通过PDU接入这个弱电间的插座?这里指的插座箱,是指把插座放在箱子里,还是仍然需要配置断路器?

4. 因为机柜的插座要求使用PDU,是否在分配电箱的开关可以不配置漏电保护装置了?


一直对弱电较为熟悉,不清楚强电的规范,问的问题较为低级,请勿见怪,并请大家不吝赐教。


免费打赏
机房小咖
2016年09月14日 17:12:10
2楼
三级并不是强规!
回复
冷月无声01
2016年09月15日 01:31:48
3楼
不超过三级的条款在这不适用,UPS以后重新开始算吧
回复
blueorderbian
2016年10月11日 15:59:31
4楼
自顶。。。
回复

相关推荐

APP内打开