某化工厂水冷螺杆机组的选择!!
bright6639
bright6639 Lv.2
2007年11月14日 16:18:53
来自于中央空调
只看楼主

有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!

有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!
请指教!
免费打赏
taolimei
2007年11月16日 11:42:52
2楼
好大的制冷量,700万大卡以上,用螺杆机明显不合理,试试使用离心机或溴冷机吧

用冷却塔先降一次温度机型能小不少
回复
shishipingzhu
2007年11月17日 12:37:46
3楼
按循环水量来计算制冷机冷量的话:
Q=cm(t2-t1)=1*500000*(34-20)=7000000Kcal/h=8140KW=2314RT,冷量是够大的。
回复
yanlufeng
2007年11月17日 21:43:04
4楼
楼主;

3楼的计算是对的.

我有个建议;如果当地有峰谷电价差,利用1000T水池做蓄能水池,既降低运行成本,又保证系统运行安全.
回复
bright6639
2007年11月19日 13:19:14
5楼
按3楼的朋友的计算方法,水池起什么作用?
即使没有峰谷电价,水池中的水肯定要先冷却到20摄氏度以下!
既然有一个1000t的水池,制冷机选择4070KW机组怎么样?
请朋友们看看,是否合理?
回复
melodies_163
2007年11月19日 15:48:46
6楼
冷却塔预冷+螺杆机比较合理
回复
hmhmhm49919750
2007年11月20日 09:34:02
7楼
意大利克莱门特最大的双螺杆式水源热泵机组的制冷量为2754.5KW
你哪个8000多个估计要3个PSRHH才行
具体参数为:
制冷:2075.8KW 机组输入功率:421.0KW 流量:354.5KW
我刚给你查的..这么大的冷负荷。。
回复
bright6639
2007年11月20日 10:40:49
8楼
朋友们,咱们是案例分析!
不是推销设备!!
回复
lg1899
2007年11月21日 14:43:10
9楼
水池是否为冷却工艺的一个部分?水质如何?如只按循环水流量计算冷量为700万大卡/h。
回复
bright6639
2007年11月22日 16:46:08
10楼
水池当然是冷却工艺的一个部分!
34摄氏度的回水全部回到水池,水泵得吸入口也在水池。水池就是起储存冷量的作用。
回复
kitalxj
2007年11月27日 14:47:38
11楼
这种情况必须考虑以下问题:
1、工艺冷却水对水质的要求,如要求不高可以考虑采用先用冷却塔预冷!
2、工艺冷却水的特性是否是连续的,如是,则只能按最大所需冷量来选择了
回复

相关推荐

APP内打开