给位老师一个长度大约6米,宽度大约2.7,高度大约1.3米的砖结构水池,里面放10吨氯化钙水溶液,水溶液里放1.5公斤水的塑料瓶,数量3000只左右,要求4小时冻结成冰。进水温度27度,出水温度-10度。温差37度。所需制冷量如何计算。如果用低温螺杆好用不?并联机又怎么样? 用R22冷媒 蒸发温度取-17度 出水温度取-12度 14500*37=536500大卡/4小时=134125大卡 =155.9KW 这种算法对吗?
给位老师一个长度大约6米,宽度大约2.7,高度大约1.3米的砖结构水池,里面放10吨氯化钙水溶液,水溶液里放1.5公斤水的塑料瓶,数量3000只左右,要求4小时冻结成冰。进水温度27度,出水温度-10度。温差37度。所需制冷量如何计算。如果用低温螺杆好用不?并联机又怎么样?
用R22冷媒 蒸发温度取-17度 出水温度取-12度
14500*37=536500大卡/4小时=134125大卡 =155.9KW 这种算法对吗?
在高温状态下我们1匹的压缩机3.2千瓦 155.9/3.2=48匹
那么问题来了,压缩选型时如果按 蒸发温度-17度时 制冷量155.9千瓦 那这个压缩就很大了
我想请教老师们是怎样算的 怎样选压缩机的
2楼
好像不对,这里边少算了凝结热。
回复
3楼
线轴 发表于 2016-9-14 19:53 好像不对,这里边少算了凝结热。那该如何算啊 老师
回复
4楼
这里面还需要氯化钙盐水溶液的含量,然后根据含量才能得知比重和比热,再列入公式中进行计算。
回复
5楼
假设氯化钙盐水溶液的含量为21.9%,比重为1.20,比热取0.65卡/克.度。
计算公式如下:
10吨X1000kgX1.20(比重)=12000kg
12000kgX0.65(kcal/kg.℃)X[27-(-10)]℃÷4小时=12000X0.65X37÷4=72150kcal/h=
72150kcal/h÷859.9kcal≈83.91KW/h (注:1KW=859.9kcal)
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-14 20:15 这里面还需要氯化钙盐水溶液的含量,然后根据含量才能得知比重和比热,再列入公式中进行计算。荣昌老师您好,经查询氯化钙水溶液24.4% 时最好,能在-20度使用 -20度以后泵负荷大 -27度时是起始凝结温度。您帮我看看,假如是氯化钙水溶液24.4%是和水的比热一样 我这个算法有毛病吗?
回复
7楼
我再想,液体中水的比热就算大的了,根据这个条件算 制冷量应该只有大 不会小 是吗
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-14 20:59 假设氯化钙盐水溶液的含量为21.9%,比重为1.20,比热取0.65卡/克.度。计算公式如下:10吨X1000kgX1.20( …荣昌老师您好 压缩机选型 是在哪个蒸发温度段选啊,在蒸发温度-17度时 选制冷量吗?
回复
9楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-9-14 23:53 编辑
改一下(挑点肉吃):[(4500*27)+(4500*80)]/4/860=139.9+83.91=223.8kw/h(水溶液和3000只水罐一锅熟,只做一次)
如果提前开机使水溶液达-12度时,再掉那大3000只水罐下去,这样省好多,则取压缩机为:139.9*1.1=153.8kw/h,153.8kw/h足以满足83.91kw/h的冷量,可取之,可做多次一锅熟。
回复
10楼
wscxl88 发表于 2016-9-14 21:26 改一下(挑点肉吃):[(4500*27)+(4500*80)]/4/860=139.9+83.91=223.8kw/h(水溶液和3000只水罐一锅熟,只做 …这个是连续使用的 不可能一天只做一锅,
回复