我在建筑设计院做暖通专业设计工作,从事设计近两年时间在换热站,锅炉房及制冷机房设计中,感觉对自控这一块很薄弱,我前后所在的两家设计院在自控设计方面都是要么不做要么只有简单的控制原理图,基本上都是从别人那拷来的或者照搬的图集上或深度图样上的相信我们中很多人是这种情况《深度》规定,动力站房有自控设施的,应绘制自控原理图(非原话)。但是我们大部分人做的包括深度图样上的自控原理图,都是只有简单的一些从哪儿采集信号,往哪儿输出信号之类的
我在建筑设计院做暖通专业设计工作,从事设计近两年时间
在换热站,锅炉房及制冷机房设计中,感觉对自控这一块很薄弱,
我前后所在的两家设计院在自控设计方面
都是要么不做要么只有简单的控制原理图,基本上都是从别人那拷来的或者照搬的图集上或深度图样上的
相信我们中很多人是这种情况
《深度》规定,动力站房有自控设施的,应绘制自控原理图(非原话)。
但是我们大部分人做的包括深度图样上的自控原理图,都是只有简单的一些从哪儿采集信号,往哪儿输出信号之类的
缺少很多很重要的控制要点
而很多市场上定型化的自控系统设备,往往并不能很好地满足我们设计中的一些具体要求
而且由于我们没有在图纸或说明中表达清楚我们的设计的控制要点
安装好的系统也往往并不能完成我们预想的调节方式
而致使运行调节很多的不协调,如机房与末端不协调等等
-------------------------------------------------------------------
希望大家谈谈这方面的困惑,也谈谈这方面的经验
谈谈在自控设计的深度问题
2楼
怎么没有人理我啊
回复
3楼
深有同感,国内设计院的动力图纸在控制方面一直是个空白,其实应该在动力图纸中对控制进行具体说明,并与自控专业一起实施设计意图。如果自控人员不专业,往往设计的系统不符合要求。
回复
4楼
唉,往往触及问题实际,有一定深度的问题论坛上总是回复的少。
回复
5楼
是啊
其实现在很多的制冷主机,锅炉自身配带的控制装置基本上都很先进了
但是由于系统自控没有做或者不合理
使很多的先进东西都用不上
毕竟再先进的东西也需要从系统合适的各个点采集回各种信号才行
也应该有合适的设备执行输出才可以
现在的情况经常是机房系统和末端系统控制调节方式不协调
机房系统与主机自身带的控制不协调
可是现在的设计界稂莠不齐
很多人只知道照猫画虎
末端系统照别人做了定流量的
还用上了自动流量平衡阀门
机房却用了变频泵
诸如此类的东西很多
上面的朋友有没有这方面的经验,交流一下
咱们只发牢骚也没有用
回复
6楼
我觉得
末端系统
机房系统
主机
三个大方面的协调一致很重要
现在市场上对各种常见的控制方式基本上都有了成套的控制系统
但这些控制系统是死的,我们的采暖或者空调系统却是活的
如何把我们的水,气系统与选择的控制系统完美统一起来很重要
有不少人认为市场上既然已经有了成熟的控制系统
我们大可以把这一部分交由厂家去做
可是我觉得这 是一种很偷懒的做法
而且厂家也未必能很好把握我们的控制思路
回复
7楼
所以我觉得首先
(一)了解常见的自动控制系统产品
1.了解其控制原理
2.了解其需要采集的信号及其采集位置
3.了解输出信号及其输出位置
4.了解其关键参数及其设置
这个参数可能是我们的采暖或空调系统的某参数相关的
***应该在自控原理图中提出的
以方便施工时由厂家或施工调试人员给自控设备做初始设置*********
(二)做采暖空调系统之前先确定运行调节方式
尤其注意末端系统与机房系统的控制上的协调
(三)根据运行调节方式布置机房系统
并于合适的位置设信号采集口(压力,流量,温度等)
(四)根据运行调节方式绘制控制原理图
图纸中应表示所有的信号输入及输出及关键的控制参数
------------------------------------------------
回复