8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用
钢丝网骨架塑料复合管、
加厚钢管和
无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用
无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。
……
8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用
热浸镀锌加厚钢管或
热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,应采用
热浸镀锌无缝钢管 。
各位!我想请教一下:
1)埋地管道中提到的“加厚钢管、无缝钢管”和架空管道中提到的“热浸镀锌加厚钢管、热浸镀锌无缝钢管”有什么不同?
2)热浸镀锌加厚钢管、热浸镀锌无缝钢管不可以用在埋地管道中吗?原因?
3)有关管道防腐的内容在哪本规范?
4)顺便想问一下埋地自喷管道用什么管材?连接方式?
再次,谢谢各位!
2楼
1.普通钢管国标加厚(有缝)。无缝就是无缝。
2.可以
3.第十一册 刷油防腐
4.丝扣及卡箍
回复
3楼
北城烟雨 发表于 2016-9-16 17:07 1.普通钢管国标加厚(有缝)。无缝就是无缝。2.可以3.第十一册 刷油防腐关于第2条 我撤回。
回复
4楼
北城烟雨 发表于 2016-9-16 17:07 1.普通钢管国标加厚(有缝)。无缝就是无缝。2.可以3.第十一册 刷油防腐你好!我可以继续请教一下吗?(1)我不明白“架空管道用的钢管都写明是热镀锌钢管”而“埋地管道“却没有说需要热镀锌,是不是因为热镀锌钢管埋地会容易发生电化学反应,所以埋地管道不能用”热镀锌的钢管“?(2)所以埋地的钢管就需要做额外的防锈防腐,这样理解对吗?那么埋地钢管可以采用焊接吗(焊接会破坏热镀锌层,但埋地钢管不采用热镀锌钢管的话,是不是就可以焊接?但消水规没有写可以焊接)(3)我早两年曾见过一个比较有名的房地产商设计说明,埋地自喷管道是采用热镀锌钢管,焊接,二次热镀锌,这种方式常用吗?现在用得比较多的埋地自喷管材是?
回复
5楼
镀锌钢管不能埋地,个人猜测是因为阴极保护法原理,锌是阳极。
回复
6楼
可见,国内给排水专业不学管道的害处就是给排水专业出来的,几乎都不懂管道材料。
回复
7楼
瓦卡瓦卡 发表于 2016-10-13 14:25 可见,国内给排水专业不学管道的害处就是给排水专业出来的,几乎都不懂管道材料。同意。所以方便指教一下吗?埋地究竟应该用什么钢管?管道连接方式,管道的防锈防腐?已经困扰我很久
回复
8楼
1.埋地用的钢管可以镀锌也可以不镀锌,不管镀锌不镀锌,埋地钢管均需要做内外防腐,所以架空管道用的镀锌钢管和镀锌无缝钢管是可以埋地的。钢管防腐参见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.4节 钢管防腐。
2.可以埋地,做好防腐,参见上一条
3.参见第一条
4.埋地自喷管道也属于消防给水管道,具体可参见《消防给水及消火栓系统规范》GB50974-2014 8.2.5节 但当报警阀前采用不防腐的钢管时,应在管道末端设置过滤器
回复
9楼
埋地镀锌钢管也需要防腐处理,因为镀锌层只是防锈层,不是防腐层,参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009)3.4.2条文说明
回复
10楼
每天提高一点点!
回复
11楼
只要是钢管,埋地都要防腐,二部三油,甚至还有加强防腐!
现在室内消防管道一般不让使用无缝钢管,而采用热浸镀锌钢管!
另外,不能焊接!
回复