请教消防埋地管道的问题
好运来oo
2016年09月16日 08:31:41
只看楼主

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用 钢丝网骨架塑料复合管加厚钢管无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用 无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。
……
8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用 热浸镀锌加厚钢管热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,应采用 热浸镀锌无缝钢管

各位!我想请教一下:
1)埋地管道中提到的“加厚钢管、无缝钢管”和架空管道中提到的“热浸镀锌加厚钢管、热浸镀锌无缝钢管”有什么不同?
2)热浸镀锌加厚钢管、热浸镀锌无缝钢管不可以用在埋地管道中吗?原因?
3)有关管道防腐的内容在哪本规范?
4)顺便想问一下埋地自喷管道用什么管材?连接方式?

再次,谢谢各位!
免费打赏
liugps
2017年03月31日 00:12:24
12楼
本帖最后由 liugps 于 2017-3-31 00:17 编辑 攻城师55731 发表于 2017-3-22 11:56 只要是钢管,埋地都要防腐,二部三油,甚至还有加强防腐!现在室内消防管道一般不让使用无缝钢管,而采 …钢管包括焊接钢管(分直缝焊接钢管及螺旋焊接钢管)和无缝钢管。热镀锌只是一种防锈处理工艺。