电加热器电流计算
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年11月15日 10:00:15
只看楼主

有一台380KW,380V电加热器,我计算的电流为578A,开关柜用DW15-1000,额定电流800A的断路器,在电加热器升温过程中,断路器合适吗?断路器不会发烫吧?

有一台380KW,380V电加热器,我计算的电流为578A,开关柜用DW15-1000,额定电流800A的断路器,在电加热器升温过程中,断路器合适吗?断路器不会发烫吧?
免费打赏
xxly
2007年11月16日 14:45:22
12楼
没问题,可以正常使用
回复
wxs0626
2007年11月16日 16:35:57
13楼

理论上是没问题。但是在实际运行后将可能偏小。还有必须处理好各连接点接触良好。这么大功率的加热器。我认为你还是多考虑如何处理各接点接触的问题。否则你就是再加大一级也没用。
回复
kkqqqfkkqqqf
2007年11月16日 16:37:04
14楼
按照计算是没有问题的。
回复
hudie522
2007年11月16日 20:56:05
15楼


电气相关网站:http://www.cdq.cc/index/index.asp
回复
linxingjixiechang
2007年11月16日 21:33:46
16楼
1000A的断路器会好的多正常使用的电流会在820安
回复
jinmenghai
2007年11月17日 18:45:04
17楼

为什么
回复
wgfnjl
2008年07月20日 18:16:59
18楼
路过,学习了,谢谢!
回复
wgfnjl
2008年07月20日 18:17:23
19楼
:) :handshake
回复
hou48411
2008年07月20日 19:46:27
20楼
:call: :call: :call:
回复
hutinghuan1979
2008年07月20日 20:42:56
21楼
理论上没什么问题~~~但实际使用中还是考虑的大一点好