10KV线路缺相故障的检查过程
wang171468177
2016年09月16日 21:54:53
只看楼主

今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。 所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

beida_energy
2016年09月17日 14:34:21
2楼
给你点个赞!
回复
wang171468177
2016年09月17日 21:07:48
3楼
beida_energy 发表于 2016-9-17 14:34 给你点个赞!谢谢
回复
北域尘埃
2016年09月18日 10:09:54
4楼
只有自己实际看了后很多真相就会呈现在你面前
回复
云湖
2016年09月28日 17:19:27
5楼
查故障要仔细
回复
奋斗中国梦
2016年10月27日 09:43:40
6楼
多谢楼主!👍👍👍
回复
xuexi999123
2017年05月31日 14:08:39
7楼
路过,学习了,谢谢。
回复
wang171468177
2017年05月31日 16:48:35
8楼
北域尘埃 发表于 2016-9-18 10:09 只有自己实际看了后很多真相就会呈现在你面前是的。的确需要用心排查。
回复

相关推荐

APP内打开