地下室大于50平米的垃圾房需要设置排烟吗?
敬之神
敬之神 Lv.6
2016年09月17日 13:15:11
来自于通风排烟
只看楼主

如题:请教各位老师地下室大于50平米的垃圾房需要设置排烟吗?

如题:请教各位老师地下室大于50平米的垃圾房需要设置排烟吗?
免费打赏
陈广辉67
2016年09月20日 15:37:40
2楼
要。首先它是地下室,然后垃圾房可燃物较多。所以需要设置排烟
回复
chiris
2016年09月27日 15:49:01
3楼
学习了,谢谢!
回复
tyq841006
2016年09月28日 10:02:23
4楼
资料挺好学到了
回复
fenglian1973
2017年01月01日 14:53:55
5楼
陈广辉67 发表于 2016-9-20 15:37 要。首先它是地下室,然后垃圾房可燃物较多。所以需要设置排烟不是完全同意。层主想过没有 :为什么大于50要排烟,如果是49平米为什么就不需要排烟?垃圾房一般都靠近汽车坡道,便于运输。火灾时疏散较易,对人员及财产损失危害小。我想这就是为什么平时这个问题被忽视,而审图的也不太提的缘故吧。
回复