10楼
如果大楼的进线是三相5线,TN-S系统,则进线处PE线重复接地。N线不接地。
如果是四线,TN-C-S系统,则要将PEN线在进线处重复接地。
无论怎样,楼层配电箱(进线为五线)也不用重复接地。只需将箱体外壳与大楼防雷接地系统连接,属于等电位连接,而不是重复接地。虽然说接的都是一个地,但是概念是不同的,箱体接地并不属于接零保护系统的内容,而是属于防雷接地等电位连接的部分。
回复