请教采用隔离变压器供电时的故障电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年09月18日 12:03:57
只看楼主

下面用红色标注的部分提到故障电流没有返回电源的通路。请教如人体碰外壳时故障电流为什么不同通过人体和大地返回电源?提前谢谢您的回复。

下面用红色标注的部分提到故障电流没有返回电源的通路。请教如人体碰外壳时故障电流为什么不同通过人体和大地返回电源?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年09月18日 12:04:30
2楼
图片在这里。期待您的回复
回复
smartspring
2016年09月19日 09:26:20
3楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
beida_energy
2016年09月21日 10:32:45
4楼
就是通过变压器供电后,其二次对地没有了电的联系,只有通过分布参数形成的联系,但如果供电范围不大,分布电容可以忽略不计,所以,即便是直接接触到了变压器的一个端,也不会形成电流回路。
这就是局部的IT系统。
回复
新手前来报到
2016年09月21日 14:21:54
5楼
5L回答的很专业,不过我是个外行没怎么看懂
回复
风平浪静02
2016年09月21日 15:09:41
6楼
之所以称之为隔离变压器,是因为变压器原边和副边之间只有磁的耦合,没有电的连接。没有电压差,或者电压差很小。即使原边电压进入副边,也不会的副边造成严重的威胁。所以副边不需要“系统接地”。系统仍然正常运行,而且更加安全。
没有“系统接地”基本就不会有大地的回路,因为低压系统分布电容很小,不足以造成人员触电和电弧啦。
所以,“系统接地”为了大地参考电位说,钳制电压说,防止中性点位移说,降低绝缘要求说,防雷说,都是不正确的。
回复
smartspring
2016年09月22日 11:50:56
7楼
beida_energy 发表于 2016-9-21 10:32 就是通过变压器供电后,其二次对地没有了电的联系,只有通过分布参数形成的联系,但如果供电范围不大,分布 …谢谢您的回复。那图片中左侧的电阻Ra的作用是什么?:)
回复
smartspring
2016年09月22日 11:51:17
8楼
风平浪静02 发表于 2016-9-21 15:09 之所以称之为隔离变压器,是因为变压器原边和副边之间只有磁的耦合,没有电的连接。没有电压差,或者电压差 …谢谢您的回复。那图片中左侧的电阻Ra的作用是什么?:)
回复
beida_energy
2016年09月22日 12:31:18
9楼
smartspring 发表于 2016-9-22 11:50 谢谢您的回复。那图片中左侧的电阻Ra的作用是什么?那个Ra就是变压器一次的接地电阻!变压器的二次没有接地!
回复
smartspring
2016年09月22日 12:43:02
10楼
beida_energy 发表于 2016-9-22 12:31 那个Ra就是变压器一次的接地电阻!变压器的二次没有接地!真明白了。:lol。谢谢您的多次回复。
回复
zht62652379
2016年09月22日 13:17:04
11楼
还没看明白
回复