哪位高人能告诉我,R22做制冷剂的空气能热泵制备卫生热水时,出水温度能达到55℃吗?空调机组里热水都是只能达到45℃,最近有个小厂送来的样本显示空气能热泵能达到55℃,我不敢相信啊,这么高的温度能稳定运行吗?
哪位高人能告诉我,R22做制冷剂的空气能热泵制备卫生热水时,出水温度能达到55℃吗?空调机组里热水都是只能达到45℃,最近有个小厂送来的样本显示空气能热泵能达到55℃,我不敢相信啊,这么高的温度能稳定运行吗?
2楼
家用的所谓空气能最高设置温度好像就是55度,但在北方寒冷地区不用电铺加热不知是否能达到这个温度。
回复
3楼
这个一点问题也没有,而且现在的热泵只要设计好了-20度以上完全没有必要使用电辅
R22的带喷气增焓的水温60度都一点问题都没有;R134A的可以到75度
回复
4楼
林刚 发表于 2016-9-20 08:43 这个一点问题也没有,而且现在的热泵只要设计好了-20度以上完全没有必要使用电辅R22的带喷气增焓的水温60 …感谢老师的解答,再请教一下,出水温度高了,压力应该也高了,机组的承压是不是也要提高?普通空调用机组是不是可以直接当空气能热泵使用,来获得55℃热水?
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-19 18:36 家用的所谓空气能最高设置温度好像就是55度,但在北方寒冷地区不用电铺加热不知是否能达到这个温度。感谢荣昌老师的回复,我可以用一般空调用热泵机组当成空气能热泵用,获取55℃热水吗?会有什么问题?
回复
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-20 10:25 编辑 zzm999999 发表于 2016-9-20 09:42 感谢荣昌老师的回复,我可以用一般空调用热泵机组当成空气能热泵用,获取55℃热水吗?会有什么问题?对的,一般家用空气能热泵热水器就是用的旋转式空调压缩机。
回复
7楼
本帖最后由 林刚 于 2016-9-20 10:38 编辑 zzm999999 发表于 2016-9-20 09:38 感谢老师的解答,再请教一下,出水温度高了,压力应该也高了,机组的承压是不是也要提高?普通空调用机组 …普通的压缩机是不能用于热泵热水机组的,除非热水需要的温度较低,否则压缩机寿命很短的热泵热水有专用压缩机,针对热水机组的工对压缩机进行了强化处理,低温工况要用喷气增焓热泵专用压缩机,比如艾默生的ZW系列,英华特的YW系列、松下的C-CB * *** H系列等
回复
8楼
楼主不要遗漏一个很重要的问题:
出水温度越高,换热器结垢越快。
回复
9楼
人有多大胆,水有多高温。:lol
回复