消防水池和水泵房分隔开来,相隔15m做鱼,消防水池最低水位标高在3.5m,请问这种泄水管如何设置,如果直接在消防水池最低水位设置,那管道回太深排不进室外的雨水管网。是否有办法。
消防水池和水泵房分隔开来,相隔15m做鱼,消防水池最低水位标高在3.5m,请问这种泄水管如何设置,如果直接在消防水池最低水位设置,那管道回太深排不进室外的雨水管网。是否有办法。
2楼
最好的办法是不设。 我一直反对,最低地设泄水。此阀门常年不用、环境恶劣,一旦损坏对储水容积是严重威胁。
不设,可以通过消防泵外抽,最后拿移动潜水泵搞定。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2016-9-20 09:08 最好的办法是不设。 我一直反对,最低地设泄水。此阀门常年不用、环境恶劣,一旦损坏对储水容积是严重威胁 …按照你的意思就是不设泄水管,如果检修考虑用消防主泵抽或者另外单独配手提潜污泵去抽水
回复