急。。急。。急。 现遇一个门刚结构,围护结构采用砌体结构
txweiwu
txweiwu Lv.4
2016年09月20日 15:14:04
只看楼主

现遇一个设计项目,门式钢架结构,围护结构为砌体,加上女儿墙,砌体墙高12米 根据砌体规范5.1.3及6.1.1,HO=2h=24米 HO/h<26x1.2x1.3 h>591,哪这墙厚也太厚了吧?请高手指点,这种情况怎么处理啊

现遇一个设计项目,门式钢架结构,围护结构为砌体,加上女儿墙,砌体墙高12米 根据砌体规范5.1.3及6.1.1,HO=2h=24米 HO/h<26x1.2x1.3 h>591,哪这墙厚也太厚了吧?请高手指点,这种情况怎么处理啊
免费打赏
林中老狼
2016年09月20日 15:32:42
2楼
本帖最后由 林中老狼 于 2016-9-20 15:50 编辑

应该考虑构造柱和圈梁吧.....
回复
土匪的首长
2016年09月20日 16:16:23
3楼
与主体有拉结的 柱顶位移按规范控制就是了 貌似是1/240。
回复
德建土木
2016年09月21日 21:07:46
4楼
与钢架有拉接,计算高度系数不是2
回复
chuanzi.com
2016年09月22日 08:51:10
5楼
楼上说的有道理
回复
hechao8462
2016年09月22日 09:55:03
6楼
与主体钢架拉结的围护墙啊
回复