二构中的拉结筋植筋必须得用带肋钢筋植筋吗?植筋深度规范要求有哪本规范具体提到吗?
二构中的拉结筋植筋必须得用带肋钢筋植筋吗?植筋深度规范要求有哪本规范具体提到吗?
2楼
本帖最后由 wangyan80 于 2016-9-21 21:37 编辑
抗震规范要求,二次结构填充墙拉结筋应设2Φ6钢筋,没有必须用带肋钢筋的要求。植筋深度不小于100mm,在结构加固规范中有。
回复
3楼
wangyan80 发表于 2016-9-21 21:33 抗震规范要求,二次结构填充墙拉结筋应设2Φ6钢筋,没有必须用带肋钢筋的要求。植筋深度不小于100mm,在结构 …能说明到底是哪本规范?那条?
回复
4楼
冯著 发表于 2016-9-22 08:44 能说明到底是哪本规范?那条?建筑抗震设计规范13.3.4。混凝土结构加固设计规范15.3.1
回复
5楼
wangyan80 发表于 2016-9-22 23:01 建筑抗震设计规范13.3.4。混凝土结构加固设计规范15.3.1首先还是感谢你的帮忙,二:你没有认真读规范。引出这二点没有丝毫说服力(混凝土加固设计规范植筋适合范围和条件是什么?包括二构填充墙的植筋吗?)我只是不确定各本规范的植筋适用范围。我告诉你二构填充墙植筋适用条件为混凝土后锚固技术规程,明确表明植筋需用带肋钢筋,不准用圆钢当植筋材料。
回复
6楼
冯著 发表于 2016-9-23 14:45 首先还是感谢你的帮忙,二:你没有认真读规范。引出这二点没有丝毫说服力(混凝土加固设计规范植筋适合范 …1、《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014,第10.1.6条规定“采用化学植筋时,按附录B进行施工”。附录B的第B.2.3条“植筋孔洞深度应符合设计和现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的规定”。填充墙适用砌体结构规范,所以根据规范要求孔洞深度执行《混凝土结构加固设计规范》GB50367应该是正确的。2、砌体填充墙拉结筋规格问题,在《砌体结构设计规范》GB50003-2011中,第6.3.4条”沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm拉结钢筋“。抗震规范中也类似如此,并未规定是带肋钢筋。《混凝土后锚固技术规程》和《混凝土加固设计规范》中关于植筋的要求基本相同,都是采用带肋钢筋,并不冲突。砌体规范采用这两本规范的目的是为了确定植筋孔洞的深度要求和相关的检测方法,而这两本规范中并没有具体条文规定填充墙拉结筋应采用带肋钢筋,用它们来定义填充墙拉结筋品种规格我感觉不合适。个人的一些拙见,不对之处请高手们指正。
回复
7楼
好评论,有学习了,常来看看,收益不少
回复
8楼
好评论,有学习了,常来看看,收益不少
回复