室内消火栓是否必须设在室内,设在建筑物室外走廊是否可行?
glx117
glx117 Lv.9
2016年09月22日 21:47:12
只看楼主

室内消火栓是否必须设在室内,设在建筑物室外走廊或门口是否可行?

室内消火栓是否必须设在室内,设在建筑物室外走廊或门口是否可行?
免费打赏
陈广辉67
2016年09月23日 10:09:00
2楼
可以的。
室内消防栓和室外消防栓的区别在于:
1,室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

2,室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施。
3,室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
4,室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道,城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,常常与生活、生产给水管道合并使用。
回复
lichangan1000
2016年09月23日 10:55:49
3楼
只要不怕冻,不影响交通。就可以。还有优势:一栓管多个房间,而不像室内,别家着火,本家锁门,就惨了。
回复
qq_1433043500137
2016年09月23日 12:02:34
4楼
不对吧,这违反干吧。室外离墙有规范啊。
回复
给排水设计佬
2016年09月23日 12:23:09
5楼
设置在室外走廊是可以的,只要能满足2股水枪同时到达某处,这是允许的。
回复
斯人12121
2016年09月23日 13:45:18
6楼
可以的,主要问题在于冬季如何防冻。
回复
olivia210
2016年09月23日 17:24:48
7楼
可以的啊,满足两股水柱就行,不过室外明装的就怕小偷光顾;P
回复
waterwold
2016年09月24日 10:41:06
8楼
这样的话仍然按室内消火栓计,北方注意保温,电伴热之类的要做好
回复
lsg-23
2016年09月24日 12:01:19
9楼
可以的,做好保温就好了
回复
yangyi19892009
2016年09月29日 16:35:22
10楼
那种沿街商铺的肯定要设在室外走廊啊
回复
lsg-23
2016年09月29日 20:01:30
11楼
可以的,有时候这样设置还是合理的,但要注意防冻!
回复

相关推荐

APP内打开