室内消火栓是否必须设在室内,设在建筑物室外走廊是否可行?
glx117
glx117 Lv.9
2016年09月22日 21:47:12
只看楼主

室内消火栓是否必须设在室内,设在建筑物室外走廊或门口是否可行?

室内消火栓是否必须设在室内,设在建筑物室外走廊或门口是否可行?
免费打赏
zwweimou
2020年09月16日 11:04:27
12楼

要是在沿街商铺(都是几十平的小单间,独立对外,没有公共区域。整体建筑不属于商业服务网点,总体积超限必须布置消火栓,防火分区整个是一个大的防火分区)做消火栓。没有外走廊且是严寒地区,挂外墙不现实。还有在室外做室内栓的可能性吗?室内栓可以做在室外井里面吗?另外室内栓按理说要坐在防火分区内,在外面做的话难道不就在防火分区外了吗?

回复
yexinyou
2020年09月17日 20:19:04
13楼

设在室外走廊可以,但是必须满足任何一点有两股水柱到达同时保证管道不被冻坏,千万别跟我说我做保温或者电伴热保温哦

回复

相关推荐

APP内打开