为什么浇筑完T梁混凝土后,T梁面板上出现纵向裂纹,顺着钢筋走向,裂纹不大小于1mm。养护问题、模板加固问题、拆模时间问题都考虑了,实在是找不出出现这种情况的原因。 麻烦知道的大神指导下。
为什么浇筑完T梁混凝土后,T梁面板上出现纵向裂纹,顺着钢筋走向,裂纹不大小于1mm。养护问题、模板加固问题、拆模时间问题都考虑了,实在是找不出出现这种情况的原因。
麻烦知道的大神指导下。
2楼
负弯矩?
回复
3楼
上个图吧,这种情况原因很多,如果不能确定,只能一个个的原因试着找。比如楼上说的负弯矩,还有保护层小,顶板混凝土水灰比大,养护问题干缩裂缝等等。有图会好判断些。
回复
4楼
裂纹顺着钢筋?
回复
5楼
也可能是温缩应力
回复
6楼
米若1989 发表于 2016-9-30 14:09 裂纹顺着钢筋?保护层小了
回复
7楼
首先考虑是混凝土本身的问题,水灰比是不是太大,配合比的问题要检查,另外呢拌合站的上料系统有无故障导致细骨料量不足,不过一般呢这个在浇筑的时候应该是可以发现的,另外呢就是保护层的问题,过小养生不及时也会沿钢筋裂开
回复
8楼
负弯矩
回复