PT柜PT是VV接线,如果二次侧B相不接地,会对测量电压有什么影响?
dalianxq
dalianxq Lv.3
2016年09月24日 11:18:29
只看楼主

本帖最后由 dalianxq 于 2016-9-24 11:20 编辑 PT柜PT是VV接线,如果二次侧B相不接地,会对测量电压有什么影响?

本帖最后由 dalianxq 于 2016-9-24 11:20 编辑

PT柜PT是VV接线,如果二次侧B相不接地,会对测量电压有什么影响?



123456.png

免费打赏
风平浪静02
2016年09月24日 13:54:28
2楼
PT二次B相接地是为了防止高压进入低压的安全措施,对二次电压测量不会有丝毫影响。不要轻信所谓的大地参考电位说。
回复
大师雄
2016年09月24日 16:21:49
3楼
没有,仅仅就是为了保护接地,防止一次高电压传入二次回路
回复
electricity
2016年09月24日 23:01:57
4楼
线电压啊。。。。。。。。。。。。
回复
beida_energy
2016年09月25日 09:47:29
5楼
就是防止一、二次绝缘损坏后高压窜入低压系统造成安全事故。
回复
lmoony8
2016年09月25日 09:50:45
6楼
没有,仅仅就是为了保护接地,防止一次高电压传入二次回路
回复
abaozi
2016年09月25日 20:09:36
7楼
beida_energy 发表于 2016-9-25 09:47 就是防止一、二次绝缘损坏后高压窜入低压系统造成安全事故。想问问图中CZ什么意思吖?
回复
abaozi
2016年09月25日 20:10:14
8楼
想问问图中CZ什么意思吖?
回复
abaozi
2016年09月25日 20:14:28
9楼
在试验过程中,我想测量一下电压正不正确。先在母排A(BC相接地)施加6000V的工频耐压,那电压表上是不是显示AC AB的电流的?
回复
abaozi
2016年09月25日 20:15:51
10楼
发现有的PT小车是三个电压互感器的,那三个电压互感器的接线方式是怎么样的?求讲解。
回复
beida_energy
2016年09月25日 20:32:47
11楼
abaozi 发表于 2016-9-25 20:09 想问问图中CZ什么意思吖?接插的连接器
回复

相关推荐

APP内打开