因为柜子少算了个开关,后期分包单位在柜子上方加了个250A空开 用70平方电缆直接连到母排上,不知道这样做是否符合国家规范是否必须用铜排连接 有无相关规范是这方面的要求。 根据图上所示还有什么不规范的地方 及风险点。PS:增加的空开下端头将连接120的电缆,实际供给的负载远低于电缆容量(设计问题),上端头连接到630A空开的母排上。坐等大神
上端70下端连120,这合理吗?
回复
3楼
yanglong12 发表于 2016-9-25 15:32 上端70下端连120,这合理吗?没办法 设计把电缆设计大了 实际负载根本用不到120那么大的电缆容量 70足够了
回复
4楼
电流决定空开,空开决定电缆,并不是电流直接决定电缆,没太看懂空开电缆关系,总之这个原则对了就对了,电缆是由空开决定的,不是由计算电流决定的。
回复
5楼
做法没有问题,就是电缆小了,同意楼上的说法,开关决定电缆。
回复
6楼
95平方或者双根50平方
回复
7楼
1、上端断路器动作电流改为160A或改用120电缆;
2、如果电柜的操作者可能是一般工作人员,则母排应套绝缘材料;
3、出线断路器应加绝缘隔板,同时查看断路器的说明,看上端的飞弧距离是否足够。
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
增加回路 你进线也应该修改
回复
10楼
上端也要用120的电缆
回复
11楼