稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
12楼
都可以。国家有标准图可选用。给排水在线上好像有此标准图。
回复
13楼
有,我见过
回复
14楼
我做了个10层的综合楼,是放在底下室的!
回复
15楼
都可以,我曾经做过一个工程就将二者放在地下泵房的,消防局也同意了。不过要注意增压泵的扬程选择需加大,增压泵的启/停压力点也不同于在高位设置的情况。
回复
16楼
可以的,放在泵房
回复
17楼
放下地下室的话那屋顶消防水箱怎么用啊,派不上用场了啊
回复
18楼
2处都可以放的
回复
19楼
都可以啦,当然水泵的扬程不一样,放在下面的扬程要大
回复
20楼
都可以啦,当然水泵的扬程不一样,放在下面对防水锤还有帮助
回复
21楼
稳压泵加压,水箱或气压罐保证流量,是不是啊,各位大侠