稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?
baggio7
baggio7 Lv.2
2004年12月17日 11:27:24
只看楼主

稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊

稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
免费打赏
waterzhy
2004年12月28日 11:43:34
12楼
都可以。国家有标准图可选用。给排水在线上好像有此标准图。
回复
shaggy0101
2004年12月28日 13:37:36
13楼
有,我见过
回复
july0520
2004年12月28日 14:24:03
14楼
我做了个10层的综合楼,是放在底下室的!
回复
dlwyg
2004年12月28日 15:49:09
15楼
都可以,我曾经做过一个工程就将二者放在地下泵房的,消防局也同意了。不过要注意增压泵的扬程选择需加大,增压泵的启/停压力点也不同于在高位设置的情况。
回复
roberto2
2004年12月28日 16:05:34
16楼
可以的,放在泵房
回复
baggio7
2005年01月03日 14:50:03
17楼
放下地下室的话那屋顶消防水箱怎么用啊,派不上用场了啊
回复
wz247453651
2005年01月03日 21:00:31
18楼
2处都可以放的
回复
langam
2005年01月03日 21:44:29
19楼
都可以啦,当然水泵的扬程不一样,放在下面的扬程要大
回复
dingwubin1234
2005年01月04日 12:18:17
20楼
都可以啦,当然水泵的扬程不一样,放在下面对防水锤还有帮助
回复
2004tangjiexiang
2005年01月04日 13:09:42
21楼
稳压泵加压,水箱或气压罐保证流量,是不是啊,各位大侠
回复