稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?
baggio7
baggio7 Lv.2
2004年12月17日 11:27:24
只看楼主

稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊

稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
免费打赏
zhouchunjuan
2005年01月04日 13:15:40
22楼
同题同17楼。请问前10min的消防水量如何保证,靠气压罐吗?那得多大?
回复
zhouchunjuan
2005年01月04日 13:18:31
23楼
同题同17楼。请问前10min的消防水量如何保证,靠气压罐吗?那得多大?
回复
gian
2005年01月04日 21:55:32
24楼
是水箱好.
回复
无果
2005年03月02日 21:15:17
25楼
增压泵的扬程选择需加大?
为什么?
回复
bill2008321
2005年03月03日 08:55:49
26楼
都可以。不过放在地下泵房的话,稳压泵的扬程就会高的,运行费用高的。
回复
果汁
2005年03月03日 09:05:37
27楼
既然顶层没有地方了,也就是没的选择了啊,不放地下室还能放到什么地方啊?
回复
无果
2005年03月03日 21:46:17
28楼
怎么就没人说说,扬程增加了哪一部分?沿程阻力?还是再加上建筑高度?
回复
wx8001
2005年03月04日 08:45:28
29楼
沿程阻力再加上建筑高度都有啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ziying3344
2005年03月04日 09:10:04
30楼
没有什么深研究过,记得老师好象提过,两处都可以的,如果哪位水友有比较权威的说法,希望共享
回复
lwh91@co163
2005年03月05日 10:31:56
31楼
根据现行规范:
1.对于多层建筑,稳压泵和气压罐放在地下室可以,屋顶没必要再设消防水箱,但气压罐调节容积应按10分钟消防用水量考虑。如屋顶设水箱的话,就没必要再设稳压泵及气压罐,因为多层建筑对最不利点消火栓静压无要求。
2.对于高层建筑,无论稳压泵和气压罐设于屋顶还是地下室,屋顶消防水箱均不可少。
回复

相关推荐

APP内打开