稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
22楼
同题同17楼。请问前10min的消防水量如何保证,靠气压罐吗?那得多大?
回复
23楼
同题同17楼。请问前10min的消防水量如何保证,靠气压罐吗?那得多大?
回复
24楼
是水箱好.
回复
25楼
增压泵的扬程选择需加大?
为什么?
回复
26楼
都可以。不过放在地下泵房的话,稳压泵的扬程就会高的,运行费用高的。
回复
27楼
既然顶层没有地方了,也就是没的选择了啊,不放地下室还能放到什么地方啊?
回复
28楼
怎么就没人说说,扬程增加了哪一部分?沿程阻力?还是再加上建筑高度?
回复
29楼
沿程阻力再加上建筑高度都有啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
30楼
没有什么深研究过,记得老师好象提过,两处都可以的,如果哪位水友有比较权威的说法,希望共享
回复
31楼
根据现行规范:
1.对于多层建筑,稳压泵和气压罐放在地下室可以,屋顶没必要再设消防水箱,但气压罐调节容积应按10分钟消防用水量考虑。如屋顶设水箱的话,就没必要再设稳压泵及气压罐,因为多层建筑对最不利点消火栓静压无要求。
2.对于高层建筑,无论稳压泵和气压罐设于屋顶还是地下室,屋顶消防水箱均不可少。
回复