稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊
32楼
从目前来看,10min消防用水量很难通过气压罐解决,故对于多层建筑设气压罐和稳压泵的系统基本不太可行。本人曾在《给水排水》发表论文探讨,呼吁在电源可靠的情况下采用2支水枪(如为喷淋系统,为5个喷头)30s的水量作为气压罐调节容积。
回复
33楼
稳压水泵和气压罐有放在地下室的,不过本人觉得放在屋顶比较好,因为比较节能,放在屋顶水泵需要的扬程不是很大。
多层建筑没有什么最不利点消火栓静压无要求吗,不是吧?一样都要有一定水压吧,因为没有水压就很可能过不了验收。有水箱照样可以用稳压水泵和气压罐,当然如果水箱高度够了能满足屋顶消火栓水压的话,可以不用稳压水泵和气压罐。
回复
34楼
1.本人所言无水压要求是指《高规》所规定7m或15m的静压要求,多层建筑屋顶水箱设置只要保证最不利点消火栓处水能流出即可。
2.有水箱你当然也可以用稳压水泵和气压罐,只要有钱。我所说的只是没那个必要。
多谢33楼的讨论!
回复
35楼
放下面应该没问题,能放上面的话,那为什么不直接设置一个水箱?。。。。。。。同意lwh91@co163 的意见
回复
36楼
我觉得只要地方够的话都是可以的吧,又没有规定一定在哪个地方,只要能发挥作用就好了
回复
37楼
设在地下室很正常的,我去年管过一个11层的和15层的,这些设备都是在地下室的
回复
38楼
谢谢
回复
39楼
可以放在屋顶,只要有地方,平屋顶做防护措施,或者设备房。
回复
40楼
放在地下室可方便管理,但扬程增大,增加了成本;
放在屋顶对消火栓压力比较有把握,且扬程可减少许多,节约成本。