洁净厂房设备选型
jack1013
jack1013 Lv.4
2004年12月17日 11:39:06
只看楼主

十万级无尘房,其中有三生产线需安装三台以下参数的转轮除湿空气处理机:风量:630CMH洁净度:十万级以下处理後除湿空气温度:22℃ +_ 0.5℃ (日内变动)22℃ +_ 2℃ (年间变动)湿度:23.1%RH (22℃时) 以下请问哪个牌子的机型符合?急!

十万级无尘房,其中有三生产线需安装三台以下参数的转轮除湿空气处理机:
风量:630CMH
洁净度:十万级以下
处理後除湿空气温度:
22℃ +_ 0.5℃ (日内变动)
22℃ +_ 2℃ (年间变动)
湿度:23.1%RH (22℃时) 以下

请问哪个牌子的机型符合?
急!
免费打赏
jack1013
2004年12月17日 11:53:04
2楼
业主提供的图纸如下:
回复
gogogogo
2004年12月17日 14:01:02
3楼
上海多乐空气处理设备有限公司有符合这些条件的产品,他们公司的产品样本可以通过以下地址下载:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=1479&way=0
回复
dehumidify
2004年12月17日 14:24:49
4楼
你好,应gogogogo的要求特来就你的问题给个建议。看了你的问题,解决它不应是问题的。但要先回答下面的一些条件,就可以给你一个准确的设备选型了。
1、该设备控制的区域(简称为洁净室吧)大小?其维护结构是什么形式的?
2、洁净室的热湿负荷多少?有多少工作人员?或者给出设备的送回风条件是什么也可。
(最好在3:00以前给出,之后我要出差,可以打我的手机:13916218231)
回复
jack1013
2004年12月17日 17:11:43
5楼
该设备是供给生产机器用的,总风量为630CMH,经VAV BOX变风量控制后分三路每路风量210CMH供给生产机器使用。
处理後除湿空气温度:
22℃ +_ 0.5℃ (日内变动)
22℃ +_ 2℃ (年间变动)
湿度:23.1%RH (22℃时) 以下
回复
jack1013
2004年12月17日 17:20:51
6楼
另:厂家要求以上的温湿度参数要绝对精确。不能偏差
回复
dehumidify
2004年12月24日 12:59:13
7楼
Merry Christmas!
明白了.只要你给定回风工况(即你图纸上的还气温湿度参数)就可以给你做好选型方案.
回复
dehumidify
2004年12月27日 08:14:28
8楼
没答复?
回复
liuwindfly
2004年12月27日 11:01:17
9楼
没搞过这个了,加强
回复
hangui666
2005年08月18日 20:37:19
10楼
弘旭的不错,具体向厂家索取样本。
回复
songduansheng
2005年08月19日 11:01:00
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开