现场加气块碰到的一些问题,分享一下,希望和大家一起学习
wang52356
wang52356 Lv.3
2016年09月26日 21:17:42
来自于建筑施工
只看楼主

最近工地开始砌筑墙体了,本来想做一个样板间的,结果班组太差了,做的都不好意拍照片了。。所以只有文字版了1、现场没有按规范设置皮数杆,皮数杆非常重要,谁都知道,但是现场工人为了省事,所以就不做了,最多在柱或者墙上给你画几道线。。。。2、没有设置皮数杆,所以就会有不合模数。。3、我们现场有水房间及外墙导墙采用的是C20素混凝土,其他室内房间采用MU10的混凝土实心砖,导墙高度为20cm.(建筑完成面上来)。

最近工地开始砌筑墙体了,本来想做一个样板间的,结果班组太差了,做的都不好意拍照片了。。所以只有文字版了
1、现场没有按规范设置皮数杆,皮数杆非常重要,谁都知道,但是现场工人为了省事,所以就不做了,最多在柱或者墙上给你画几道线。。。。
2、没有设置皮数杆,所以就会有不合模数。。
3、我们现场有水房间及外墙导墙采用的是C20素混凝土,其他室内房间采用MU10的混凝土实心砖,导墙高度为20cm.(建筑完成面上来)。
4、现场都是先植筋,然后再砌筑。砌筑的时候发现,植筋高度高了,所以现场就需要把砌块底挖个坑出来,这样做是不对的,但是为了救模数就只能这样。
5、植筋的问题:植筋的直径、深度、钢筋外露长度等等。。这个数值需要看植筋胶说明书,会有明确的数值。正常应该植筋完成1天后,且拉拔试验做完以后才能砌筑,但是现场做模板工程,所以半天就做了,做的时候一不小心就把刚植好的筋拉出来 。。。

6、灰缝的控制。现场砌筑采用的加气块专用粘结剂,这种材料对于灰缝的厚度有特殊要求,要求控制在3~4mm,现场很难控制,经现场测量基本都在5mm以外。另外就是灰缝的饱满度,也不是特别好,要求水平、竖向要求皆为80%。另外节能有要求的话水平灰缝饱满度为90%。现场用百格网测了几次。最多70%。
7、现场墙体的垂直度、水平度。。。因为结构做的时候,柱子或者墙本身垂直度就不是特别好,所以现场二次结构的时候必须借!借!也可以说还债。谁让主体结构浇筑的过程控制不严格呢。。
8、不合模数的另一种情况:砌块与板底、或者梁底留置高度。正常应该为2-5cm,但是现场砌筑万才发现。留了10cm。不大不小的!闹心!这个就看出来排版的重要性了。

9、不说了,明天选择另一块要继续砌筑样板了,我得去好好排排版了,不然又浪费工人的辛苦了!
免费打赏
smallheader
2016年09月28日 16:30:19
12楼
甲方施工员 发表于 2016-9-28 08:28 这个是 老板的砌筑规范规定的 所有墙体下都要导墙 后来是有水的房间再问下,是哪本规范哪一页?
回复
lianghes
2016年09月28日 17:05:16
13楼
坐等楼主的关于排版的相关帖子~~~
回复
杭州胡工
2016年09月29日 05:06:27
14楼
确实如楼主所说的,砌墙一开始所有主体工程的问题和缺陷全部暴露,特别是房间的空间尺寸,支持楼主
回复
hh_xy_2004
2016年10月03日 07:51:32
15楼
不错,要是能上图就好了!既是要曝光,就更要有图有真相。
回复
qqqqrylwcjh
2016年10月03日 11:42:32
16楼
路过学习学习
回复
kugemei
2016年10月04日 01:16:10
17楼
不错不错~分析到位~
回复
水东洋机电
2016年10月04日 21:51:38
18楼
谢谢楼主上传资料学习了。
回复
中国建筑工程
2016年10月05日 15:51:11
19楼

挺好 最近正好用的到 多谢楼主啦
回复
gong4202196
2016年10月09日 16:43:19
20楼
smallheader 发表于 2016-9-28 16:30 再问下,是哪本规范哪一页?gb50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范 9.1.6条有规定
回复
smallheader
2016年10月09日 19:12:17
21楼
gong4202196 发表于 2016-10-9 16:43 gb50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范 9.1.6条有规定这规范要求厨卫浴室等有水房间底部要做坎台。那外墙也要吗,有明确规定吗?