设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津
设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津
12楼
室外设备基础冻害分析及防治
回复
13楼
水箱基础平面图
回复
14楼
zzm999999 发表于 2016-9-30 09:15 就是循环水泵2下面的DN150的管子那个是防水击旁路
回复
15楼
压力传感器P把压力信号传给控制器,控制器控制电动阀开度使P处压力稳定,达到循环系统压力稳定。后面还有个稳压罐,控制器还要控制补水泵的转速。
回复
16楼
zhouxiaob 发表于 2016-10-6 22:18 压力传感器P把压力信号传给控制器,控制器控制电动阀开度使P处压力稳定,达到循环系统压力稳定。后面还有个 …那么,压力传感器P和安全阀之间的旁路管道上还有1个电动阀起什么作用?这个电动阀并没有与控制器联通,它的启闭靠什么来控制?其实楼主的问题皆在于此:补水泵出口配置了2个电动阀,从位置和作用看都是用于超压泄水。单从超压泄水的功能来看,有P旁边的泄水电磁阀已经够用了,特意再设1条旁路装电磁阀通水至泵入口有什么意义?
回复
17楼
看不懂,帮你顶一下
回复
18楼
mimimumu 发表于 2016-10-5 15:58 那个是防水击旁路那个不是防水击旁路。水击的产生是因为水泵停泵,原本该通过该水泵的流量无法通过,在泵前堆积造成水击。所以泵组的防水击旁路是泵组旁并联旁路,其上不设电动阀门,仅设与水泵流向相同的止回阀。这样当水泵停泵之时,该通过水泵的流量可以从旁通回路通过,避免泵前流量堆积。而止回阀可以保证水泵正常运行时的出流不会通过旁通管短路回流。这个旁路与水泵流向相反,而且有常闭电动阀,显然不可能是防水击旁路。
回复
19楼
真的没看懂。
猜测P为控制,P为低值时控制补水泵补水,P高于高值时打开电动阀泄水。P旁边的电动阀不知啥用,难道给系统放水用?安全泄水阀用于系统压力升高达危险状况时泄水。
设计者不说明只能猜了。
回复
20楼
那个电动阀的作用应该和安全阀相同,只是控制信号不知从何而来
回复
21楼
我觉得是保护水泵用的