奇怪的补水泵旁路作用?
mimimumu
mimimumu Lv.4
2016年09月27日 21:44:42
来自于采暖供热
只看楼主

设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津

设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津

设计原图.jpg

免费打赏
青宇宇青
2016年10月17日 16:37:43
22楼
北京宏源兴业暖通技术有限公司,专门从事国内外供热、制冷设备及通风系统的销售、安装及系统集成业务;供热、制冷系统节能改造业务;供热、制冷能源、包烧 公司新作了网站,需要热度,所以过来发评论蹭热度。。希望楼主手下留情。。
回复
qin8850360
2016年10月18日 01:19:09
23楼
这是旁通管定压方式,和循环水泵进出口的旁通管是一样的,但是没有止回阀,旁通管的起端和末端设两个调节阀。定压点在旁通管中间,压力信号传给补水泵出口的调节阀。来调节管网的动压。旁通管定压循环水泵流量要比补水泵定压的循环水泵的流量要大,增加了电耗,供水管的动水压线可以降低,回水管动水压线要低于静压线。旁通管定压便于调节管网的工作压力。一般用在大型的热水网。
回复
flyingbird
2016年11月22日 16:47:30
24楼
楼上所言有些道理,不过这个循环泵进出也就DN200不会是很大的项目,再说就是大的项目,也可以采用变频等方式恒定压力,估计设计人员是照抄图纸,没有深入思考此方法是否合理适用
回复
ljq19850606
2016年11月23日 16:39:06
25楼
不错的想法
回复
zhangguangxin197
2016年11月25日 10:07:05
26楼
那应该是一个直接补水旁路,适用于补水箱为有压的情况。但从图上看水箱是无压的。估计设计院没仔细考虑就画上了,我认为开式水箱此旁路可去掉
回复
wx_1480076768324
2016年11月25日 20:45:07
27楼


不是泄压电磁阀,在补水系统的泄压电磁阀和安全阀是高定值保护,对于小供热机组,系统又极少失水,当循环水泵转速突升,使补水泵过度补水,导致系统内的压力高于正常值,需开启电动阀泄压至正常值,是十分必要的。我公司的2万机组只供1万的学校,补水泵出口定值0.15MPa,而循环水泵入口常常到0.36,只能人工开车去泄压,不到一小时,又高上来了,就是缺这么个宝贝!
回复
wurenjianking
2016年11月26日 11:41:47
28楼
压差旁通!