单层建筑卫生间是否设置伸顶通气
苗木青春
2016年09月28日 12:32:15
只看楼主

地面上一层建筑 ,坡屋顶,卫生间排水管设置伸顶通气,影响美观,是否需要设置喃?

地面上一层建筑 ,坡屋顶,卫生间排水管设置伸顶通气,影响美观,是否需要设置喃?
免费打赏
raoysh
2016年09月28日 16:09:21
2楼
上个图看看,
回复
1213
2016年09月28日 17:44:48
3楼
首先管道的排水能力要满足要求
回复
zangyouhua
2016年09月28日 18:45:53
4楼
不用:victory::victory:
回复
lichangan1000
2016年09月29日 11:35:02
5楼
有条件,优先考虑设置伸顶通气。
除非不得已。还要考虑排水能力大小。坡屋顶可以设伸顶通气。
回复
liu8661497
2017年05月11日 08:08:37
6楼
不用的,这个没有疑问,但是有了更加好
回复
圣火2016
2017年05月11日 08:40:15
7楼
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2 连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
回复
yinhuixiayan2004
2017年05月11日 18:06:34
8楼
接楼上,不行做自循环