一、冷藏库单位制冷负荷: 一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨; 1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨; 4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;
一、冷藏库单位制冷负荷:
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨; 1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨; 4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;
二、冷藏库每吨货需用冷却面积: 250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨; 500~1000吨配管=0.70~0.95平方/吨; 1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨; 1500~3500多层库=0.55~0.68平方/吨;
三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
速冻 =1:10~1:11;
冷却 =1:4.2~1:4.8;
储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1; 100~200平方 =1:1.0~1:1.05; 200平方以上=1:0.72~1:0.95;
以上摘自《制冷设计手册》,注意:先决条件是冷库建筑必须是按规范建造,不是拆烂糊工程。
(法国“美优乐”制冷机组在-40℃时超高压缩比可达13:1)
装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
一、冷藏库(-15-18℃)双面彩钢聚胺脂库板(100㎜)
库体容积(立方)
|
机组(半封)
|
机组(全封)
|
冷风机
|
货物(吨)
|
耗电约/小时
|
15-18
|
1.5HP
|
2HP
|
DD/15㎡
|
3-4
|
1.3-1.5度
|
18-22
|
2HP
|
3HP
|
DD/22㎡
|
4-5
|
1.5-1.8度
|
22-26
|
2.5HP
|
4.2HP
|
|
5-6
|
1.8-2.3度
|
26-30
|
2.5HP
|
5HP
|
|
6-7
|
2.3-2.7度
|
30-36
|
3HP
|
6HP
|
DD/30㎡
|
7-8
|
2.7-3度
|
36-40
|
4HP
|
6.3HP
|
|
8-9
|
3-3.5度
|
40-50
|
4HP
|
7HP
|
DD/40㎡
|
9-10
|
3.5-3.8度
|
50-70
|
5HP
|
8.3HP
|
DD/60㎡
|
10-15
|
3.8-4度
|
70-90
|
5HP
|
10HP
|
DD/80㎡
|
15-20
|
3.5-4度
|
90-110
|
7.5HP
|
13.3HP
|
DD/100㎡
|
20-25
|
3.5-4度
|
110-150
|
10HP
|
15HP
|
DD/120㎡
|
25-30
|
5.5-6.5度
|
150-190
|
15HP
|
|
DD/140㎡
|
30-35
|
6.5-7.5度
|
190-210
|
20HP
|
|
DD/160㎡
|
35-40
|
7.5-8度
|
210-250
|
25HP
|
|
DD/180㎡
|
50
|
8.5度
|
二、冷冻库(-23OC) 双面彩钢聚氨酯库板(150mm)
库体容积(立方)
|
库宝机组(半封)
|
库宝冷风机
|
普通冷风机
|
20m3
|
5HP
|
SPJE042C
|
DJ/30
|
32m3
|
8HP
|
SPJE044C
|
DJ/40
|
40m3
|
10HP
|
SPJE054C
|
DJ/55
|
60m3
|
15HP
|
SPJE074C
|
DJ/85
|