框架剪力墙打断钢筋怎么办。
co1475570369374
2016年10月04日 16:44:35
只看楼主

房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。

房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。
另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。

新风.JPG

免费打赏
hechao8462
2016年10月04日 23:01:50
2楼
不用管,没啥事
回复
aa11100120
2016年10月05日 15:49:05
3楼
平时使用没事的,地震来了就很难讲了
回复
张工0
2016年10月05日 17:34:56
4楼
谢谢分享 学习
回复
杨晓亮
2016年10月06日 09:36:11
5楼
贴碳布就行
回复
co1475570369374
2017年03月15日 11:12:43
6楼
顶起来啊 各位大神有没有加固建议啊 一共6层楼 我在一楼啊
回复
xixitantian
2017年03月15日 11:27:22
7楼
一共才6层,都给你设计成剪力墙结构了,开洞很小,一般来说没有问题,想想即使里面没有钢筋,总比砖混结构好吧,砖混结构不是一样的用了吗?
回复
qq_1496611679457
2017年06月05日 05:55:49
8楼
求助
回复
masqqn
2017年06月05日 09:19:42
9楼

学习了,谢谢楼主。
回复